モーターコントローラーのAZD‐KDとcontec IOの接続確認手順

AZD-KD(モーターのコントローラー)とcontec IOの接続確認の手順を紹介します。

1.信号用の電源接続
24v電源のV+をAZD-KDのCN4の5番につなぐ
24v電源のV-をAZD-KDのCN4の10番につなぐ

入出力回路の接続例やピンアサインは取扱説明書を参照ください。
取扱説明書検索 | ダウンロード | オリエンタルモーター
(参照:2024/10/24)

2.確認用の信号線接続
contec IOのOUT(任意のポート)からCN4の1番につなぐ
contec IOのIN(任意のポート)からCN4の7番につなぐ

3.AZDーKDとIOの間で信号の入出力ができているか確認する
接続したIOと対応する箇所が点灯することが確認する。

使用したソフトはこちらです。
サポートソフト MEXE02 ダウンロード | ダウンロード | オリエンタルモーター
(参照:2024/10/24)

「いいね!」 2