MENOU-RNにてライブログに「PLC通信エラーが発生しました」というログが残されていたのですが、このエラーが生じる状況として具体例があればご教授頂けますと幸いです。
これは解析漏れとはまた別のエラーでしょうか?
連続運転中にログだけが残されていく状態で、改めて機器を確認しても思い当たる問題が見つからず…
宜しくお願い致します。
MENOU-RNにてライブログに「PLC通信エラーが発生しました」というログが残されていたのですが、このエラーが生じる状況として具体例があればご教授頂けますと幸いです。
これは解析漏れとはまた別のエラーでしょうか?
連続運転中にログだけが残されていく状態で、改めて機器を確認しても思い当たる問題が見つからず…
宜しくお願い致します。
PLCとPCの通信が不安定な際に発生するエラーかと思われます。
信号設定画面にてタイムアウト設定の時間を大きくすることで改善することがございます。
例)30ms→300ms
上記にて改善しないようでしたら、弊社担当者まで直接メール頂けないでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、お願いします。
迅速なご回答ありがとうございます。
一度設定変更して様子見してみます。
お手数ですが、ご確認お願いします。