本稿では、複数のMENOU-RNとPLCを通信する際の設定例を紹介します。
今回は、三菱PLC:GX-Works2を用いた設定例を紹介します。
PLC設定
1.Ethernet設定
プロジェクトの「PCパラメータ」から内臓Ethernetポート設定を開きます。
こちらの画面から「RUN中書込を許可する」にチェックを入れます。
2.通信設定
「オープン設定」を開き、TCP / MCプロトコル と設定します。
また自局のポートを任意の設定します。
複数のMENOU-RNと通信する場合は、異なるポートを複数設定します。
MENOU-RN設定
1.設定ファイルの複製
MENOU-RNは同じ設定ファイルを同時に使用する事は出来ません。
その為、事前にファイルを複製する必要があります。
起動時に複製したファイルを選択します。
2.通信設定
PLCに設定したポートを複数起動したMENOU-RNに設定します。
3.省力化モード
1PCでMENOU-RNを複数起動した場合、負荷が高くなります。
その為、省力化モードでの運転を推奨しています。