MENOU-RN信号設定例~トリガ検査+複数撮像~

MENOU-RNで外部トリガ(ワンショット)にて複数回撮像して検査したい場合の信号設定例を紹介します。
例えば、製品を検査治具に設置した後、PLCにて製品を回転させながら全周を複数回撮像させ、検査を終了したい場合に使用できます。

1.MENOU-RNを起動し、カメラ、ワークスペースディレクトリ、ランタイムをそれぞれ設定

2.解析アクションタイプをトリガ(ワンショット解析)に設定

3.解析動作の設定編集をクリック

4.使用デバイスを【Contec】に変更(IOボードを経由して外部へ信号出力が可能となる)

5.接続しているデバイス名を選択(例_DIO001)

6.検査開始入力をONにし、連続撮像をON(追加撮像数は5、撮像遅延は500msと設定)

7.異常系出力をONにし、それぞれのパラメータを設定

8.正常系出力をONにし、それぞれのパラメータを設定し、変更をクリック

9.検査モードをONにする

10.検査開始信号を入力し、6で設定した回数分、一定間隔で検査が実行される(例_1回+5回=6回、500ms間隔)

「いいね!」 4