MENOU-RNで特定フォルダに画像ファイルが置かれたときに即時解析をしています。
解析アクションタイプを「シーケンシャル」、自動解析モードを「On」にして
コマンドラインから設定ファイルを指定して起動しているのですが
これだと、MENOU-RN起動後に「F5]キーを押下して検査を開始する必要があります。
MENOU-RN起動後に検査を自動的に開始することは可能でしょうか
「いいね!」 2
ご質問ありがとうございます。
ご認識の通りUI上の操作のみですと、MENOU-RN起動後に何も画面を操作せず検査を自動的に開始することが現状できない仕様となっております。
(外部からの入力信号を利用する場合は可能です)
もしご使用中の実環境で外部IO機器を使用しない環境であれば
仮想的にContecデバイスを接続することで実現は可能です。
※前提としてContecの仮想入出力デモデバイス(ソフトウェアチェックメイト)が使用できる環境で下記説明させて頂きます。
事前設定(MENOU-RN)
- 設定編集画面にてIOデバイス設定を「Contec」を選択する
(デバイス名は仮想デバイスが使用するデバイス名を指定下さい)
- 「検査開始入力信号」設定を追加し、右側の設定から「強制自動解析モード」を有効にします
MENOU-RN起動時
- 仮想入出力デモデバイスである「ソフトウェアチェックメイト」を起動し、入力信号を受け付けるポート(今回の例だと0番ポート)の入力をONにした状態で待機する
- MENOU-RNを起動します。起動直後に外部信号から検査開始が入力されることでモデルのロードとシーケンシャルモードによる検査が開始されます
ご回答ありがとうございます
なるほど、外部接続がなくても
そういう方法があるのですね
試してみます
「いいね!」 2