MENOU-RNの出力設定項目の内容について下記整理しました。
(※ 下記内容はv1.13.503 時点の出力設定項目になります)
出力信号の内容について
-
システム起動中
- 検査モードがONに切り替わり検査モデルのロードが完了した際に出力される信号になります。
検査可能な状態でシステムが起動されているかを示しています。
- 検査モードがONに切り替わり検査モデルのロードが完了した際に出力される信号になります。
-
撮像中
- 検査時にカメラにより撮影している際に出力される信号です。
撮像開始→終了まで信号が出力されます。
- 検査時にカメラにより撮影している際に出力される信号です。
-
解析中
- 撮像後に検査AIで推論している際に出力される信号です。
推論開始→終了まで信号が出力されます。
- 撮像後に検査AIで推論している際に出力される信号です。
-
異常系、怪しい系、正常系
- 検査時の総合判定結果を元に出力する信号です。
検査完了時に出力されます。
- 検査時の総合判定結果を元に出力する信号です。
-
カウント出力
- 規定の検査回数に到達した時点で出力する信号です。
異常系、怪しい系、正常系などの特定の総合判定結果のみカウントするような指定も可能です。
- 規定の検査回数に到達した時点で出力する信号です。
-
システムエラー出力
- エラーが発生したときに出力する信号です。
撮像、推論、設定値エラー時に出力されます。
- エラーが発生したときに出力する信号です。
-
タイムアウト設定
- 検査のタイムアウト時間を設定します。
検査時間(検査信号が入力されてから出力信号が発報されるまでの時間)がこちらの制限時間を超える場合にシステムエラーが発生します
- 検査のタイムアウト時間を設定します。