タスクコネクションで直列に以下を接続します。
1.検査領域の検出
2.検査領域内で欠陥の検査
2の検査結果信号をPLCに返したい場合、どのように設定すればよいでしょうか?
お問い合わせ頂きありがとうございます。
①2.傷検査の結果のみをPLCに返したい
⇒MENOU-TEにおいてランタイム出力の際に、出力しないタスク(この場合は領域の検出)の「この検査項目を有効にする」のチェックを外してください。
※MENOU-RN上の設定編集からも同様の変更が可能です。
②領域検出OKがNG信号として送られてしまう
⇒①の設定をすることで信号は出なくなります。
しかしながらOKであるのにNGとなってしまう理由については、次の通りです。
今回領域検出の設定画面で、条件を満たす=OKと変更をされたのではないかと推測しますが、MENOU-RNの仕様上、条件を満たす=NG信号(文字はOKと設定されても)という設定になっております。
ご確認の程よろしくお願いいたします。
お世話になっております。
早速のご連絡を頂きまして、ありがとうございます。
①2.試してみたところ、2つ目のタスクの検査結果のみがPLCに返るようになりました。
②内容について理解いたしました。使い方について、私が勘違いをしていたようです。
結果、無事にPLCとの連動を確認することができました。
ご対応、ありがとうございました。